#776
Carles Alonso – TDE
Participante

hola estuve este octubre en un curso sobre requisitos legales. Sobre el reglamento RITE si que afecta todos los equipos instalados en una empresa sean o no administrativos o de producción. normalmente estos equipos son pequeños generan dudas y se realizo por parte de la consultora una consulta a industria. La respuesta es esta Contactamos con ustedes al objeto de dar respuesta a la consulta realizada por uno de los asistentes del curso sobre la necesidad o no de requerir memoria técnica para las instalaciones térmicas con potencia inferior a 5kW, cuando el sumatorio de todos los equipos supera dicha potencia. Sí requiere memoria técnica si supera la potencia, aunque luego, como el régimen de inspecciones va individualmente por equipo, a los de menos de 5Kw no les aplicará las inspecciones. El Real Decreto 1027/2007 de Instalaciones Térmicas en los Edificios establece que se tiene que hacer el sumatorio de todas las instalaciones: Artículo 15.2. Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor, frío, o de ambos tipos, la potencia térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar la documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá como la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica