Muchas gracias a todos A raiz de esto me surge una segunda pregunta, y sinceramente no acabo de encontrar la solución exacta Disponemos de Agua Oxigenada al 24.9 %, por tanto según CLP es sólo corrosivo ocular e irritante cutaneo, ya que es a C>50% que se considera comburente. Por otro lado por ADR va etiquetado como comburente a C> 20% Y por otro lado su categoria SEVESO la ECHA no dice nada en las distintas concentraciones. Bueno si dice pero lo pone en blanco. Conclusión y preguntas: El agua oxigenada al 24.9 % puede almacenarse junto a tóxicos e inflamables , si por CLP no es comburente?? El Agua Oxigenada al 24.9 % se considera SEVESO categoría P8 (líquidos y sólidos comburentes cat 1,2, y/o 3)?? El agua Oxigenada al 24.9 % debe incluirse en AG1 como comburente?? La verdad, quizás se me está escapando algo pero no soy capaz de encontrar respuesta técnica a este hecho Atentamente Eduard Lax